QQ扫一扫联系
某超高层建筑,室内消防栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位,减压阀最不利消火栓的水头损失为0.01MPa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50MPa,0.40MPa,下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395MPa
试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa
出流量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa
在试验消火栓出水、设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪声没有明显异常