【2019真题】某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s、扬程100m。对该系统进行验收前检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
停泵时,压力表显示水锤消除设施后压力为1.3MPa
流量计显示出水流量为60L/s时压力表显示为0.6MPa
手动直接启泵,消防水泵在36s时投入正常运行
吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记
QQ扫一扫联系
点击联系
2726531257
微信扫一扫联系
微信扫一扫加群