某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。
倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°
在走廊顶棚上居中安装4个探测器
走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5m
经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器