对干式系统、预作用系统、雨淋系统进行验收时,要采用秒表计时,实测管道充水时间。以下关于各系统充水时间的检测结果,不符合规范要求的是()。
干式系统管网的充水时间为45s
仅由火灾自动报警系统联动控制启动的预作用系统的充水时间为92s
由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制启动的预作用系统充水时间为102s
雨淋系统充水时间为65s