根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试,下列调试结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为150mm的雨淋阀调试时,在10s启动
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀启动,不带延迟器的水力警铃在5s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号
自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为200mm的雨淋阀调试时,在55s启动
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量1.2L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在60s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号