某建筑高度为55m的综合楼,根据相关要求安装了自动喷水灭火系统,但系统在没有火灾情况下出现误报警,下列湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,不符合相关消防设计要求的是( )。
当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动
不带延迟器的水力警铃30s内发出报警铃声
带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声
压力开关动作及时反馈信号并启动消防水泵