某施工单位对一商业综合体建筑刚刚安装的自喷系统进行调试,在对该自喷系统消防水泵进行调试过程中,关于该消防泵的启动时间说法不正确的是( )。
自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行
当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换
备用电源切换时,消防水泵应在1min内投入正常运行
消防水泵控制柜发生故障时,应确保机械应急启动在压力开关发出信号后5min内正常启动消防泵