某消防技术服务机构对商场设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定的流量时水流指示器动作并发出信号,当关闭末端试水装置后水流指示器依然发出动作信号。对出现这种故障的原因进行分析,则原因最有可能是()。
电路接线脱落
水流指示器质量问题或损坏
浆片被管腔内杂物卡组
螺母与触头未调试到位