某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.05MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa和0.40MPa。下列系统调试检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。
每一供水分区设有一组减压阀组,且设置备用减压阀
减压阀前设置安全阀
出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.29MPa
测试得到减压阀前动压为1.50MPa