以下对建筑的防火墙进行检查时,不符合规范要求的是( )。
防火墙应设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上
设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限
建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限
甲乙丙类厂房(仓库)内的防火墙耐火极限应不低于4h