设置在单、多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉房,油浸电力变压器室,应符合下列( )条件。
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口
外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙
锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开
在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗
设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施