设置在民用建筑内的锅炉房设置储油间时应满足下列( )要求。
其总储存量不应大于1m3
总储存量不应超过锅炉使用8h的量
储油间应采用防火墙与锅炉间隔开
当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门
应设置事故储油设施