某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方中,错误的是()
居住部分与商业服务网点之同墙的耐火极限为2.00h
居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h
居住部分疏散走道两侧墙的耐火极限为1.00h
居住部分分户墙的而火极限为2.00h