防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间。下列关于防烟分区面积的划分,正确的有( )。
设置排烟系统的场所应划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区
当室内空间净高超过6m,且不具有自然对流条件时,防烟分区的长边不应大于75m
当室内空间净高不超过3m,防烟分区的最大允许面积为500㎡
当工业建筑采用自然排烟系统,室内空间净高为4m时,防烟分区的长边长度不应大于32m
自然排烟时,储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于400mm,同时应保证疏散所需的清晰高度