QQ扫一扫联系
某建筑层数为6层的商业中心,设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。商业中心设置了两台排烟风机,一台担负1-3层的排烟,一台担负4-6层的排烟,则下列关于该机械排烟系统的说法,正确的有( )。
六楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启着火点所在防烟分区内所有的常闭式排烟口,而不打开同层其他防烟分区内的常闭式排烟口
手动打开位于首层大厅内的排烟口,火灾自动报警系统应联动启动两台排烟风机
三楼发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启该层及上一层的排烟风机
四楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启4-6层的常闭式排烟口
在消防控制室手动控制盘上应能手动控制两台排烟风机的启停