下列关于自动跟踪定位射流灭火系统操作与控制的说法,正确的有( )。
系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式
喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应有1台~2台灭火装置自动开启射流,且其射流能到达火源进行灭火
喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,发现火源的探测装置对应的灭火装置应自动开启射流,且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源进行灭火
系统在自动控制状态下,控制主机在接到火警信号,确认火灾发生后,应能自动启动消防水泵、打开自动控制阀、启动系统射流灭火,并应同时启动声、光警报器和其他联动设备
当系统探测不到火源时,对于自动消防炮灭火系统应连续射流不小于10min后停止喷射