关于稳压泵的流量和压力的确定,下列说法中正确的有()。
稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
无管网泄漏量数据时,稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜大于1L/s
稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求
稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa