下列关于避难走道的防火设计,说法不正确的有( )。
避难走道内应至少设置消防专线电话和应急广播两种消防设施
避难走道的净宽度不应小于所有防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度之和
避难走道地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级
防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡
避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于2.00h