下列关于管线穿越建筑变形缝、隔墙和楼层防火要求的说法中,不符合现行国家标准要求的有( )。
防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过建筑内的变形缝
电线、电缆不宜穿过建筑内的变形缝确需穿过时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵
通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝两侧应设置防火阀
变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃或难燃材料