下列关于应急照明与疏散指示标志的性能与设置,不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018要求的是( )。
集中电源供电方式的灯具,主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后由同一个配电回路为灯具供电
自带蓄电池供电的灯具,主电源通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电
自带蓄电池供电的灯具,应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具能够自动转入自带蓄电池供电
应急照明配电箱的输入及输出回路中装设了剩余电流动作保护器