下列关于防烟排烟系统控制的说法,不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求的是( )。
当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机
当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位
当自动排烟窗采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕