根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是( )。
具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料
消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀
QQ扫一扫联系
点击联系
2726531257
微信扫一扫联系
微信扫一扫加群