下列关于高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计参数的说法中,不符合规范要求的是( )。
当局部应用高倍数泡沫灭火系统用于扑救 A 类或B类火灾时,其泡沫混合液连续供给时间不应小于15min
对于沸点高于 45℃且面积不大100㎡的非水溶性液体的流散火灾,移动式中倍数系统的泡沫混合液供给强度应大于4L/(min·㎡)
全淹没高倍数泡沫灭火系统当扑救固体火灾时,其泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,且应高于最高保护对象最高点0.6m
当全淹没高倍数泡沫灭火系统用于扑救B类火灾时,泡沫混合液连续供给时间不应小于15min