某电子计算机房划分为一个防护区,防护区内设置了全淹没式二氧化碳灭火系统,下列有关该电子计算机房的设计,不正确的是( )。
防护区内在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口面积不应大于防护区总内表面积的 3%
防护区内有防爆泄压孔时,可不单独设置泄压口
防护区内门、窗的耐火极限不应低于0.25h
防护区内的喷头应接近天花板安装,并应能使二氧化碳喷放均匀