某商业综合楼地上5层,地下2层,每层层高均为4m。其中地下部分建筑面积12000㎡,使用性质为汽车库及设备用房;地上部分建筑面积20000㎡,使用性质为商场,商场内未设置吊顶。该建筑内全部设置湿式自动喷水灭火系统,下列说法中错误的是( )。
该系统的作用面积不应小于160㎡
该系统中设置的下垂型标准覆盖面积洒水喷头采用正方形布置,喷头间距可为3.5m
喷头喷水强度为9.5L/(min·㎡)
该商场的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级